为何管道操作温度大于350度时,不允许采用焊接连接吊架,应采用何种方式吊架????
为何50316、50235 236等里面没有强制规定呢?
将本文收藏到: | 推荐给你的朋友
根据《管规》,管道支吊架的设计和选用应当符合GB/T20801的规定,在GB/T20801应该有这方面的规定。
我看过了,没有啊!!!!
这个问题的思路供参考:操作温度350度时,考虑管道工作状态和非工作状态时的温差较大,管子的热胀冷缩变化也随之增大,焊接吊架不适合这种场合,采用柔性好的弹簧吊或滑动吊可能更好。
理论教材:其实应从金属再结晶,和热处理不当,会造成焊缝强度失效,角度考虑!
但是为何为何50316、50235 236等里面没有强制规定呢?
为何设计中还会有这种情况焊接吊架呢??
GB50316 工业金属管道设计规范
热力管道使用温度大于350度,由于使用中热膨胀,补偿需要增加的弹簧吊支架来实现补偿,弹簧吊支架有国家与行业的设计标准,GB50316 工业金属管道设计规范中我记得有规定,资料在另一台电脑不方便查找,如需要待过节后再提供.祝会员们节日愉快.
期待你的答案!QKHYZ
对于焊接支吊架,由于焊缝受拉,而且焊缝受力面积较小,又存在较大的应力集中,焊后一般不进行热处理,故在温度高于400℃时,焊缝会应回火而发生应力松弛,而且在高应力的作用下发生应力松弛,此时容易在应力松弛过程中因金属不稳定而造成焊缝拉裂,所以焊接型吊架不应用于高于400℃的情况下。
现场安装过程,设计还是有这种情况???强制规范里为何没有禁止呢??????